ROBOTICS TXT Controller - Power up

Verfasst: 08 Okt 2024, 15:00
von Sailorseven
Hallo,

ich habe hier einen ROBOTICS TXT Controller an einer Lernfabrik. Ich versuche schon eine ganze Weile den Controller dazu zu überreden nach dem anlegen der 9V Versorgungsspannung automatisch aufzustarten. Bisher leider ohne Erfolg. Da mir langsam die Ideen ausgehen jetzt hier die Frage ans Forum ob noch jemand eine Idee hat?

Ich habe bereits gecheckt/gefixt:

- Neueste Firmware 4.7.0
- Funktion "Autostart" aktiviert
- Knopfbatterie erneuert

Nochmal zur klarstellung: Mein Ziel ist es nicht mehr zum Einschalten den Einschaltknopf drücken zu müssen, nachdem 9V angelegt wurden.

Re: ROBOTICS TXT Controller - Power up

Verfasst: 09 Okt 2024, 00:21
von vleeuwen
The TXT needs always be power on by pressing the button.
The auto-start only takes care to start the application after power on.
with the learning-factory that is pressing the 5 TXT's their buttons in the right sequence.

Re: ROBOTICS TXT Controller - Power up

Verfasst: 09 Okt 2024, 13:35
von Sailorseven
Thank you for your reply.

I susprected this. In the manual it is not 100% clear described. In the german manual is written for the autostart funcion: "..when the power supply on the controller is switched on...". P 16 https://www.fischertechnik.de/-/media/f ... ler_de.pdf

So I suggested it should be possible. But because it does not work as suggested I assumed that you always have to use the button :geek: :evil:

To be correct, we have a Training Factory 4.0 24V with a PLC S7-1500. There is only one TXT controller (generation before 4.0)

Re: ROBOTICS TXT Controller - Power up

Verfasst: 09 Okt 2024, 14:42
von vleeuwen
Thanks,
I only have experience with both the factory 9v TXT (RoboPro programs) and the factory 4.0 9v TXT (C++ programs).
I have given both technical and didactic support/advice in the use of both factories at Saxion HBO business administration in Enschede (NL) and Drenthe College Smart Industry (MBO) in Assen (NL) in their education.