Seite 1 von 1
Ultraschallsensor richtig anschließen
Verfasst: 14 Jun 2011, 13:07
von 314250
Wie schließt man den Ultraschallsensor richtig am Robo tx an?
Ich wäre für Antworten sehr dankbar!
David
Re: Ultraschallsensor richtig anschließen
Verfasst: 14 Jun 2011, 13:39
von Masked
Hallo David,
es gibt zwei Typen des Ultraschallsensors:
1. Den für das ältere Robo Interface, Artikelnummer 128597. Der passt leider nicht an den TX.
2. Den aktuellen Ultraschallsensor, Nummer 133009. In der Anleitung zu RoboPro ist beschrieben wie er angeschlossen wird, nochmal als kurze Zusammenfassung: rote Leitung = +9V, grüne Leitung = Masse(umgedrehtes T), schwarze Leitung = Eingang TX-Interface(also I1 bis I8).
Ich hoffe, das konnte helfen.
Grüße,
Martin
Re: Ultraschallsensor richtig anschließen
Verfasst: 14 Jun 2011, 20:54
von Dirk Fox
Hallo David,
314250 hat geschrieben:Wie schließt man den Ultraschallsensor richtig am Robo tx an?
schau' mal in die aktuelle Ausgabe der ft:pedia (
http://www.ftcommunity.de/ftcomm.php?file=ftpedia) - da findest Du noch mehr zum Ultraschallsensor und dem TX.
Gruß, Dirk