Hallo David,
es gibt zwei Typen des Ultraschallsensors:
1. Den für das ältere Robo Interface, Artikelnummer 128597. Der passt leider nicht an den TX.
2. Den aktuellen Ultraschallsensor, Nummer 133009. In der Anleitung zu RoboPro ist beschrieben wie er angeschlossen wird, nochmal als kurze Zusammenfassung: rote Leitung = +9V, grüne Leitung = Masse(umgedrehtes T), schwarze Leitung = Eingang TX-Interface(also I1 bis I8).
Ich hoffe, das konnte helfen.
Grüße,
Martin
es gibt zwei Typen des Ultraschallsensors:
1. Den für das ältere Robo Interface, Artikelnummer 128597. Der passt leider nicht an den TX.
2. Den aktuellen Ultraschallsensor, Nummer 133009. In der Anleitung zu RoboPro ist beschrieben wie er angeschlossen wird, nochmal als kurze Zusammenfassung: rote Leitung = +9V, grüne Leitung = Masse(umgedrehtes T), schwarze Leitung = Eingang TX-Interface(also I1 bis I8).
Ich hoffe, das konnte helfen.