TX Controller Error Code 2 ?

Alles rund um TX(T) und RoboPro, mit ft-Hard- und Software
Computing using original ft hard- and software
Forumsregeln
Bitte beachte die Forumsregeln!
Antworten
funmca
Beiträge: 102
Registriert: 03 Jan 2013, 18:54
Wohnort: Hannover
Kontaktdaten:

TX Controller Error Code 2 ?

Beitrag von funmca » 05 Jan 2013, 15:59

Hallo zusammen, weiss jemand was der Error Code 2 beim TX Controller bedeutet?

Das auf den Flash geladene Programm bricht damit ab.

Danke schonmal, wo stehen eigentlich die Bedeutungen aller Error Codes?

Gruß Marco.
;-)

hamlet
Beiträge: 332
Registriert: 12 Jan 2011, 21:41

Re: TX Controller Error Code 2 ?

Beitrag von hamlet » 05 Jan 2013, 17:26

Hi Marco,
die error codes sind auf Seite 17 in dem kleinen TX-Controller-Handbuch erklärt.
Code 2 besagt, dass die Stack-Größe für deine Prozesse zu klein gewählt ist.
Den "Mindestspeicher" (stack) kannst du im Reiter Eigenschaften deines Programms raufsetzen.
Der default-Wert ist glaub ich 4K. Die maximale Größe müsste 32K sein.
Wenn das nicht hilft, überprüf dein Programm mal auf Endlos-Rekursionen oder große lokal deklarierte Listen. Die sollten global deklariert werden.
Viel Glück,
Helmut

funmca
Beiträge: 102
Registriert: 03 Jan 2013, 18:54
Wohnort: Hannover
Kontaktdaten:

Re: TX Controller Error Code 2 ?

Beitrag von funmca » 06 Jan 2013, 13:18

Dankeschön !
;-)

Antworten