Schnelle Zähleingänge auslesen

Alles rund um TX(T) und RoboPro, mit ft-Hard- und Software
Computing using original ft hard- and software
Forumsregeln
Bitte beachte die Forumsregeln!
Antworten
Katzenmeier
Beiträge: 1
Registriert: 16 Sep 2013, 08:25

Schnelle Zähleingänge auslesen

Beitrag von Katzenmeier » 16 Sep 2013, 08:31

Hallo
Kann man den Wert der schnellen Zähleingänge irgendwie auslesen und als Variable anzeigen lassen?
Vielen Dank und Gruss
Heinz

Benutzeravatar
Kalti
Beiträge: 98
Registriert: 13 Feb 2012, 10:56

Re: Schnelle Zähleingänge auslesen

Beitrag von Kalti » 16 Sep 2013, 21:41

Hallo

Die Anleitung findest du in der ROBO Pro Hilfe unter Kapitel:
8.7.2 Zählereingang
Erst ab Level 3 Variablen!

Antworten