Hallo und guten Tag an die ft-Mitarbeiter !
Hat die aktuelle Firmware des TX-Controllers ein Problem ?
Ca. alle 60 Sekunden (Messung 59,3..59,4s) gehen alle Ausgänge für kurze Zeit (20..100ms)
auf low. Das wurde mit 2 TX-Controllern getestet, so dass ein
Hardware-Defekt ausgeschlossen werden sollte. Die Messung erfolgte automatisch:
Fototransistor 'beobachtet' Lampe.
Wenn Motoren angeschlossen sind, stört das nicht so sehr. Wenn
aber Lampen angeschlossen sind, die eine Lichtschranke
beleuchten, werden falsche Signale an die Steuerung geschickt.
(Die Lampen sind gedimmt, weil bei voller Helligkeit die Lichtschranken
keine Unterbrechung feststellen).
Nach Rückkehr auf Firmware-Version 1.18 und die zugehörige DLL
ist das Problem verschwunden.
Die Ansteuerung des Controllers erfolget über die ftMscLib.dll unter LabVIEW.
Das Problem tritt auch auf, wenn nach Initialisierung der Ports keine
weiteren Zugriffe auf den Controller via Transfer-Area erfogen.
Danke für Ihre Rückmeldung,
Andreas Faber
Hat die aktuelle Firmware des TX-Controllers ein Problem ?
Ca. alle 60 Sekunden (Messung 59,3..59,4s) gehen alle Ausgänge für kurze Zeit (20..100ms)
auf low. Das wurde mit 2 TX-Controllern getestet, so dass ein
Hardware-Defekt ausgeschlossen werden sollte. Die Messung erfolgte automatisch:
Fototransistor 'beobachtet' Lampe.
Wenn Motoren angeschlossen sind, stört das nicht so sehr. Wenn
aber Lampen angeschlossen sind, die eine Lichtschranke
beleuchten, werden falsche Signale an die Steuerung geschickt.
(Die Lampen sind gedimmt, weil bei voller Helligkeit die Lichtschranken
keine Unterbrechung feststellen).
Nach Rückkehr auf Firmware-Version 1.18 und die zugehörige DLL
ist das Problem verschwunden.
Die Ansteuerung des Controllers erfolget über die ftMscLib.dll unter LabVIEW.
Das Problem tritt auch auf, wenn nach Initialisierung der Ports keine
weiteren Zugriffe auf den Controller via Transfer-Area erfogen.
Danke für Ihre Rückmeldung,
Andreas Faber
Re: RoboTX - Firmware 1.24 und neuer bockt...
I am missing something in your description.
The version of the FtMscLib.
The TX-C firmware 1.30 will need the new FtMscLib (version 1.5.11).
Is the Labview interface already adapted to the new FtMscLib ?
The version of the FtMscLib.
The TX-C firmware 1.30 will need the new FtMscLib (version 1.5.11).
Is the Labview interface already adapted to the new FtMscLib ?
Re: RoboTX - Firmware 1.24 und neuer bockt...
The descripted problem appears under the following software configuration:
Windows XP SP3
ftMscLib.dll Version 1.5.11 dated 17.03.2011
Robo TX Firmware 1.30 dated 19.03.2012
USB-Treiber dated 11.08.2010
LabVIEW has no influence on the problem. Returning to previous SW versions
of ftMscDll and RoboTX firmware fixes the bug
Andreas
Windows XP SP3
ftMscLib.dll Version 1.5.11 dated 17.03.2011
Robo TX Firmware 1.30 dated 19.03.2012
USB-Treiber dated 11.08.2010
LabVIEW has no influence on the problem. Returning to previous SW versions
of ftMscDll and RoboTX firmware fixes the bug
Andreas
Re: RoboTX - Firmware 1.24 und neuer bockt...
The date of your DLL is wrong.
Check it with the ROBO TX Test and diagnostic.
See the package from the fischertechnik web site: PC-Programming-RoboTXC-V1-5-24-Apr-2012
under RoboTxTest.
The ftMscLib V01.05.11 (2012/02/19) is included in this package.
Check it with the ROBO TX Test and diagnostic.
See the package from the fischertechnik web site: PC-Programming-RoboTXC-V1-5-24-Apr-2012
under RoboTxTest.
The ftMscLib V01.05.11 (2012/02/19) is included in this package.
- Dirk Haizmann ft
- fischertechnik Mitarbeiter
- Beiträge: 1126
- Registriert: 09 Nov 2010, 08:48
Re: RoboTX - Firmware 1.24 und neuer bockt...
@all
Thanks for your info. We will check this problem asap.
ft
Thanks for your info. We will check this problem asap.
ft
Re: RoboTX - Firmware 1.24 und neuer bockt...
Thanx for the support.
Looking at the SW versions an dates did show me, that there is no
newer version of the DLL available.
There is no real restriction when using the old DLL, because the new features
are not really usable when controlling the TX controller via LabVIEW because
callbacks by the DLL are not supported by LabVIEW.
Andreas
Looking at the SW versions an dates did show me, that there is no
newer version of the DLL available.
There is no real restriction when using the old DLL, because the new features
are not really usable when controlling the TX controller via LabVIEW because
callbacks by the DLL are not supported by LabVIEW.
Andreas
Mal nachgefragt
Hallo zusammen!
Mal nachgefragt: was ist denn aus der Fehlermeldung geworden?
Für mich ist das Problem: ich kann ja nicht die DLL mit meinen
VIs mitliefern (wg. Urheberrecht). Also muss ich die Benutzer meiner
LabVIEW-Bibliothek darum bitten, sich die aktuellen MSC-Dateien bei
Fischertechnik zu laden...die dort verfügbare Version macht aber die bekannten Probleme.
Gäbe es die Möglichkeit, die alte 1.18-Version einfach mit verteilen zu dürfen?
Grüße von
Andreas
Mal nachgefragt: was ist denn aus der Fehlermeldung geworden?
Für mich ist das Problem: ich kann ja nicht die DLL mit meinen
VIs mitliefern (wg. Urheberrecht). Also muss ich die Benutzer meiner
LabVIEW-Bibliothek darum bitten, sich die aktuellen MSC-Dateien bei
Fischertechnik zu laden...die dort verfügbare Version macht aber die bekannten Probleme.
Gäbe es die Möglichkeit, die alte 1.18-Version einfach mit verteilen zu dürfen?
Grüße von
Andreas
-
- fischertechnik Mitarbeiter
- Beiträge: 51
- Registriert: 10 Jan 2011, 11:58
Re: RoboTX - Firmware 1.24 und neuer bockt...
Hallo,
das hier beschriebene Problem mit den Aussetzern bei den Ausgängen des ROBO TX Controllers können wir leider nicht nachvollziehen. Es könnte sein, dass es zustande kommt, weil unterschiedliche Dateiversionen, die nicht zusammenpassen, verwendet werden. Folgende Dateien gehören zusammen:
PC-Programming V1.3, Firmware V1.18, PC-Library V1.4.24
PC-Programming V1.4, Firmware V1.24, PC-Library V1.5.08
PC-Programming V1.5, Firmware V1.30, PC-Library V1.5.11
Außerdem wurde von der Firmware 1.18 auf Firmware 1.24 auch der USB-Treiber geändert. Dieser wird auch bei jedem Programming Package mitgeliefert.
Die aktuelle Firmwareversion ist V1.30, diese ist im Programming package, das momentan auf unserer Internetseite steht, enthalten.
Um zu prüfen, ob das Problem eventuell doch von der Firmware kommt, wäre es hilfreich, wenn es gelänge den Fehler auch mit der Software ROBOPro zu erzeugen.
Freundliche Grüße
fischertechnik
Hartmut Knecht
das hier beschriebene Problem mit den Aussetzern bei den Ausgängen des ROBO TX Controllers können wir leider nicht nachvollziehen. Es könnte sein, dass es zustande kommt, weil unterschiedliche Dateiversionen, die nicht zusammenpassen, verwendet werden. Folgende Dateien gehören zusammen:
PC-Programming V1.3, Firmware V1.18, PC-Library V1.4.24
PC-Programming V1.4, Firmware V1.24, PC-Library V1.5.08
PC-Programming V1.5, Firmware V1.30, PC-Library V1.5.11
Außerdem wurde von der Firmware 1.18 auf Firmware 1.24 auch der USB-Treiber geändert. Dieser wird auch bei jedem Programming Package mitgeliefert.
Die aktuelle Firmwareversion ist V1.30, diese ist im Programming package, das momentan auf unserer Internetseite steht, enthalten.
Um zu prüfen, ob das Problem eventuell doch von der Firmware kommt, wäre es hilfreich, wenn es gelänge den Fehler auch mit der Software ROBOPro zu erzeugen.
Freundliche Grüße
fischertechnik
Hartmut Knecht
- Dirk Haizmann ft
- fischertechnik Mitarbeiter
- Beiträge: 1126
- Registriert: 09 Nov 2010, 08:48
Re: RoboTX - Firmware 1.24 und neuer bockt...
DANKE Hartmut !
ft
ft
Re: RoboTX - Firmware 1.24 und neuer bockt...
Auch ein Danke von mir!
In einem Beitrag weiter oben hatte ich die verwendeten Versionen
aufgezählt:
ftMscLib.dll Version 1.5.11 dated 17.03.2011
Robo TX Firmware 1.30 dated 19.03.2012
USB-Treiber dated 11.08.2010
Ist so weiter oben von Herrn Knecht so angegeben worden und sollte nicht
die Ursache des Problems sein ??
Da ansonsten niemand den Fehler reproduzieren kann, werde ich
mich noch mal ein wenig auf die Suche machen.
Mittlerweile haben einige Leute hier die LabVIEW-Ansteuerung
bei mir 'abgeholt', die können sich aber nicht selber
die passende Firmware und DLL beschaffen.
Dürfte ich die alten passenden Versionen vielleicht in
Zukunft mit verteilen
Grüße von Andreas
In einem Beitrag weiter oben hatte ich die verwendeten Versionen
aufgezählt:
ftMscLib.dll Version 1.5.11 dated 17.03.2011
Robo TX Firmware 1.30 dated 19.03.2012
USB-Treiber dated 11.08.2010
Ist so weiter oben von Herrn Knecht so angegeben worden und sollte nicht
die Ursache des Problems sein ??
Da ansonsten niemand den Fehler reproduzieren kann, werde ich
mich noch mal ein wenig auf die Suche machen.
Mittlerweile haben einige Leute hier die LabVIEW-Ansteuerung
bei mir 'abgeholt', die können sich aber nicht selber
die passende Firmware und DLL beschaffen.
Dürfte ich die alten passenden Versionen vielleicht in
Zukunft mit verteilen
Grüße von Andreas
- Dirk Haizmann ft
- fischertechnik Mitarbeiter
- Beiträge: 1126
- Registriert: 09 Nov 2010, 08:48
Re: RoboTX - Firmware 1.24 und neuer bockt...
@SiHoFa
Ich denke diese Frage sollte im direkten Kontakt geklärt werden.. und nicht hier im Forum.
Bitte direkte Email an info@fischertechnik.de. DANKE!!
ft
Ich denke diese Frage sollte im direkten Kontakt geklärt werden.. und nicht hier im Forum.
Bitte direkte Email an info@fischertechnik.de. DANKE!!
ft
Re: RoboTX - Firmware 1.24 und neuer bockt...
Vielen Dank für die bemerkenswerte und rührige Unterstützung !!!
Mail an info@... ist unterwegs.
Mail an info@... ist unterwegs.
- Dirk Haizmann ft
- fischertechnik Mitarbeiter
- Beiträge: 1126
- Registriert: 09 Nov 2010, 08:48